污水处理曝气池鼓风机安装变频后出现问题,谁能帮忙分析一下。
现象如下:曝气池风机工频运行正常,变频50HZ运行时曝气风量不足工频一半,大片曝气池没有气泡,工频运行电流是450A,压力为1.33KG。变频50HZ运行电流是420A,...
现象如下: 曝气池风机工频运行正常,变频50HZ运行时曝气风量不足工频一半,大片曝气池没有气泡,工频运行电流是450A,压力为1.33KG。变频50HZ运行电流是420A,压力为1.39KG。工频与变频阀门开度不变,电源电压实测400V。
风机为离心式风机,同样的电机配置,另外一台一样安装了变频器,一切正常,唯独这台有这样的为题。 展开
风机为离心式风机,同样的电机配置,另外一台一样安装了变频器,一切正常,唯独这台有这样的为题。 展开
3个回答
展开全部
罗茨风机的优点就是可以保持出口压力稳定,按理论上讲,普通的鼓风机是可以安装变频器进行调节,通过降低电机转速,从而达到控制气量和节能的目的。常规上说,调节范围可以在50--100%范围内进行调整。但这仅仅存在於理论中。我之前也有试过这样一个项目,给鼓风机安装变频器达到精准控制风量和节能的目的,後来中止了。原因如下:
1,鼓风机为普通萝茨风机,无独立风扇,变频调节时很容易出现电机故障。所以如果想做变频调节风量,要选择那种可变频鼓风机,冷却风扇独立,电机转速慢时不风扇转速不变的。
2,可变频鼓风机的频率调节可以从20--100%,普通鼓风机理论上可调,但是因於散热的问题,会让你故障不断的,不建议采用,你可以查一查你鼓风机的参数,如果不是可变频鼓风机,最好换过设备再调整吧
2020-04-02 广告
2020-04-02 广告
一般来说,注意的问题还是挺多的,毕竟涉及方方面面,特别是涉及到价格、费用以及优惠方面的问题,其实需要根据您的需求难点和情况而定,更多的细节建议可以给专业团队留言或者电话咨询会更快捷一点,方便您进一步获取适合自己需求且性价比更高的产品和方案,...
点击进入详情页
本回答由周小姐提供
展开全部
1.变频器的质量问题:显示变频50Hz,你要实测一下实际频率是多少?
2.建议风机启动后,不要立即加载.
3.变频器380V输入和400V输入不是一个概念,电压如果达到400V需要修改变频器内部设置;
希望对你有帮助.
2.建议风机启动后,不要立即加载.
3.变频器380V输入和400V输入不是一个概念,电压如果达到400V需要修改变频器内部设置;
希望对你有帮助.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按压力应该是使用罗茨风机,它为容积式,在使用中压力基本不随转速变化,但风量与转速成正比,根据你所说,应该是显示频率与实际频率间有差距,可以测定一下再解决其它问题。当使用变频后压力值升高了,如果不是因为管路出口位置、管路直径、长度、弯头等变化引起,增加4.5%是个不小的数值,当压力增加,功率同样增加,达到额定功率,变频器内的保护将起作用,可以考虑将气出口抬高一点,减小压力值风量也就上去了,如果工程量大可以考虑另增一分支管路去池内,也可以达到降压增加风量的目的。
按补充内容,风机为离心风机,它的风量、风压与转速成正比,功率与转速为平方关系,如果风机未出现问题,可以检查三相的电压和波形,看是否由于负载不平衡造成;如果风机的扇叶稍有变形,会出现风量不足问题;所有风机的压力都是由管路及背景压力形成,再次检查出风口的位置;换那台变频器试下是否正常,以判断这台是否存在问题。
按补充内容,风机为离心风机,它的风量、风压与转速成正比,功率与转速为平方关系,如果风机未出现问题,可以检查三相的电压和波形,看是否由于负载不平衡造成;如果风机的扇叶稍有变形,会出现风量不足问题;所有风机的压力都是由管路及背景压力形成,再次检查出风口的位置;换那台变频器试下是否正常,以判断这台是否存在问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询