主变空载情况下并列运行问题,(正常运行方式就是2台并列运行)

35kV变电站全站停电检修完毕后,送电时,两台主变是先带负荷后并列,还是先并列后再带负荷,有什么区别(综合考虑下电压质量、电流等等)?(“是不是用一台主变将本站负荷全部送... 35kV变电站全站停电检修完毕后,送电时,两台主变是先带负荷后并列,还是先并列后再带负荷,有什么区别(综合考虑下电压质量、电流等等)?(“是不是用一台主变将本站负荷全部送出后,再将另一台主变并列”还是"先将两台主变并列带空载母线后再将各个出线负荷送出呢"?) 展开
 我来答
之柃尊排笑峦2y
2013-05-08 · TA获得超过130个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:67.2万
展开全部
1、正常运行的方式是两台变压器并列运行吗?一般如果每台的容量都能满足要求的话是不并列运行的。
2、用一台带全部负荷肯定是不对的,有可能出现单台变压器过负荷的情况。
3、先带负荷还是先并列这个问题应该是考虑单台带负荷时是否会出现过负荷的情况。
4、两段母线的负荷是否差别很大,如果过大的话肯定要先并列再带负荷,不然母联断路器承受不了那么大的分合闸电流。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站远程巡视系统的主要功能包括实时监控变电站设备状态、数据分析与预警、智能巡视任务分配等。其优势在于自动化程度高,能够实时、准确地监控设备状态,快速发现潜在故障;同时,远程操作减少了人员现场巡视的风险和成本,提高了工作效率和安全性。此外,... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供