高压跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:

先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;

高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:

先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;

扩展资料:

跌落式熔断器适用于频率为50HZ、额定电压为35KV及以下的电力系统中,装在配电变压器高压侧或配电之干线路上。主要功能有对保护性能要求不高的地方,它可以与隔离开关配合使用,代替自动空气开关;还可以与负荷开关配合使用,代替价格高昂的断路器。同时还具有短路保护、过载及隔离电路。

参考资料来源:百度百科-高压跌落式熔断器

上海赢海洲
2024-09-05 广告
低压熔断器是指当电流超过规定值一段时间后,以其本身产生的热量使熔体熔化,从而断开电路的一种电器。 上海赢海洲新能源科技有限公司是一家集电子半导体设计与销售为一体的高科技企业。公司主要经营进口电子元器件,并提供相应的技术支持与技术服务。其客户... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
匿名用户
2013-05-07
展开全部
高压跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:
先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;
高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:

先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-05-21
展开全部
高压跌开式熔断器合闸前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意:
  跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器;在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。切不可先装中间,后装两边。
本回答被网友采纳