主梁300x750 上配 4条22 下配 5条25 2/3 箍筋10间距150。
计算过程:
2 计算条件:
荷载条件:
均布恒载标准值: 9.00kN/m 活载准永久值系数: 0.50
均布活载标准值: 9.00kN/m 支座弯矩调幅系数: 100.0%
梁容重 : 25.00kN/m3 计算时考虑梁自重: 考虑
恒载分项系数 : 1.20 活载分项系数 : 1.40
配筋条件:
抗震等级 : 不设防 纵筋级别 : HRB400
混凝土等级 : C30 箍筋级别 : HPB300
配筋调整系数 : 1.0 上部纵筋保护层厚: 25mm
面积归并率 : 30.0% 下部纵筋保护层厚: 25mm
最大裂缝限值 : 0.400mm 挠度控制系数C : 200
截面配筋方式 : 单筋
3 计算结果:
单位说明:
弯 矩:kN.m 剪 力:kN
纵筋面积:mm2 箍筋面积:mm2/m
裂 缝:mm 挠 度:mm
-----------------------------------------------------------------------
梁号 1: 跨长 = 9000 B×H = 300 × 750
左 中 右
弯矩(-) : 0.000 0.000 0.000
弯矩(+) : 0.001 305.269 0.001
剪 力: 135.675 0.000 -135.675
上部as: 35 35 35
下部as: 35 35 35
上部纵筋: 450 450 450
下部纵筋: 450 1282 450
箍 筋Asv: 381 381 381
上纵实配: 4E14(616) 4E14(616) 4E14(616)
下纵实配: 4E22(1521) 4E22(1521) 4E22(1521)
计算过程:
2 计算条件:
荷载条件:
