为什么说互感器不适用于变频器的电压、电流测量?
展开全部
变频器输入电流含有较大的谐波,也就是非工频信号的含量较大,用互感器测量会造成较大的误差。
我们平常所使用的电流互感器都是以频率为50Hz的正弦波电流为基准来设计、生产的,而变频器输出侧的电流波形只是类似于正弦波,而且变频器输出频率随时都可以变化,还有谐波干扰。
只要变频器输出频率不是50Hz,你的电流表上误差就比较大,而且频率越低,电流表上误差就越大。
只有当变频器输出频率在45-50Hz的时候,你的电流表上误差就很小了,基本接近于实际值。
所以不建议在变频器输出侧安装电流互感器,变频器有多功能模拟输出端子,把它设定为监视输出电流的功能,可以用这个端子上的信号来监视变频器的实际输出电流,这样就可以了。
来源:http://zhidao.baidu.com/question/208527036.html
《JJG 314-2010测量用电压互感器检定规程》和《JJG 313-2010测量用电流互感器检定规程》明文规定:被测电压、电流的频率应为50Hz±0.5Hz(或60Hz±0.6Hz),波形畸变系数不超过5%。
在非工频或非正弦波情况下,互感器铁芯将处于非线性工作状态,此时测量会有较大的误差,甚至发生根本性的错误。众所周知,变频器中很多电压、电流已不再是单纯的工频正弦波信号,而是含有大量的谐波、畸变或非工频的电量。因此,互感器不适用于变频器的电压、电流测量。
因为互感器是基于正弦电压、正弦电流设计的,而且是针对50赫兹交流设计的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |