电流互感器二次负荷越小越好,这个说法正确吗?
5个回答
展开全部
不正确!按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》相关要求,二次回路阻抗应该满足二次负荷不低于额定负荷25%的要求。阻抗太小,会影响互感器精度。
电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
2019-11-12 广告
二次额定负荷表示二次额定电流时的视在功率S。 S=I^2*Z。 Z=S/I^2,因此,额定二次电流为5A时,Z=S/25。 额定二次电流为1A时,Z=S/1 轻载二次负荷一样的算法,S=I^2*Z,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
不正常,那互感器变不会选那么大了。电流互感器二次负荷越小越好,是说电流小了,功率表走的就慢。就是想的这个
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一次负荷一定时互感器二次电流取决互感器的比值,互感器比值大小的选用是电业部门根据用户的负荷决定的,一般用户无权选择
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不正确。
按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》相关要求,二次回路阻抗应该满足二次负荷不低于额定负荷25%的要求。
阻抗太小,会影响互感器精度。
有一种情况特殊,就是没有采取补偿措施的电流互感器,这种互感器,二次回路阻抗越小,精度越高,当然,这种互感器一方面精度较低,另一方面也就不存在额定负荷的说法了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: