变压器计算问题! 5

一台SN=100kV·A,U1N/U2N=6/0.4kV,Y,y0联结的三相变压器,I0%=6.5%,P0=600W,us=5%,PSN=1800W,试求:(1)近似等效... 一台SN=100kV·A,U1N/U2N=6/0.4 kV,Y,y0联结的三相变压器,I0%=6.5%,P0=600W,us=5%,PSN=1800W,试求:(1)近似等效电路参数标么值;(2)满载及cosφ2=0.8(滞后)时的二次端电压和效率;(3)产生最大效率时的负载电流及cosφ2=0.8(φ2>0°)时的最大效率。 展开
 我来答
lgsys1
2014-01-28 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2314万
展开全部
满载及cosφ2=0.8(滞后)时的二次端电压:383V

满载及cosφ2=0.8(滞后)时的效率:97.09%

产生最大效率时的负载电流:83A

及cosφ2=0.8(φ2>0°)时的最大效率。97.96%
可楼山人
2014-01-28 · TA获得超过1788个赞
知道小有建树答主
回答量:3842
采纳率:34%
帮助的人:700万
展开全部
变压器内阻等于外部电阻时效率最大