用ABB acs 550变频器控制一台3kw的小电机。电机的额定电压,额定频率额定电流等已经全部输入完毕
还设了最大电流最大转矩,变频器是采用标准宏控制的,dsc给予25hz频率运转,电机带动设备运行,初始状况是变频器面板显示正常,电流在5-6A左右,转矩显示80-100%之...
还设了最大电流 最大转矩,变频器是采用标准宏控制的,dsc给予25hz频率运转,电机带动设备运行,初始状况是变频器面板显示正常,电流在5-6A左右,转矩显示80-100%之间,过了大概半小时到一小时,电流达到设定的最大电流6.8A, 转矩超越到110%--120%,电机也开始过热。打电话给电机厂,说是要按照电机铭牌上的0-50hz运转设定额定转矩(铭牌上额定转矩是19.1 N.m)。但是我打电话给公司老员工说是这个型号的电机从来不用设什么额定转矩,我们一直用的他们公司这个型号的电机。
然后我个人尝试修改变频器额定转矩,但是0105那个显示额定转矩的一直是读写保护,1602参数锁定那边我看了下是打开的,请问我该如何设定这个所谓的额定转矩,还是说本身这个3kw小电机可能有问题。因为之前几个礼拜这个电机运行都是正常的,也没有去修改过什么参数,只是上礼拜开始突然这样。
或者是电机本身有问题了?求高手赐教。 展开
ACS550本身是不好做矢量的吧,如果只是简单的带电机,不用用转矩控制 也不需要设置这个值,你只需要把电机参数输入 一般就是电压 电流 功率 转速 输入进去然后自整定一下
10.01 DI1F2R
10.02 D11
10.03 REQUEST
12.01 DI345
12.02 速度1 10
12.03 速度2
14.02 继电器2 运行
20.05 过压调节器,在连接电阻时设为0(不允许)过压调节器不工作
21.02 停车方式 积分停车
22.02 加速时间 4
22.03 减速时间 3
一般用的话也就这几个参数改下就可以了
不是只带电机,电机还带动传送皮带转动,皮带上是粉状作物。
而且我是远程dcs控制,你这个参数都没涉及到 4-20 ma模拟量的设置,应该是不对的。 12组的参数设置我问了下公司同事,之前相同型号电机都没使用过这组参数 大多是 99 10 11 13 14 15 16组参数
追答
模拟量控制时不需要设置12组那个的,我觉得可能是电机的问题吧 25HZ也不算低速运行了。你用的什么电机 我再问问看 ,一般我们整定的时候也不用转矩的 也不设置转矩这些 在转矩控制的时候才考虑这些
上海昊磊国际贸易有限公司_
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
ABB变频电机的选择应该考虑以下几个方面:1. 电机功率:应该根据负载的功率来选择变频电机,以确保电机在高效率下运行。常见的变频电机功率包括200W、300W、500W、1000W等。2. 电机电压和电流:选择变频电机时,应该考虑电机的电压...
点击进入详情页
本回答由上海昊磊国际贸易有限公司_提供
展开全部
额定转矩不用设置吧,你的点击在一小时左右转矩变到110-120%,估计是负载确实大了,最好考虑负载要与电机匹配。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先0105参数是不能修改的,这是一个实际信号参数组,只有读取电机实时数据的功能,只供客户参考和读取电流电压等数值。像你所说的我建议你采用变频器的矢量控制,然后做辨识。改转矩意义不大,要是想改的话20组可以修改。
追问
昨天已经试过修改20组的最大转矩参数什么的了,没用 照样超转矩。
追答
那就是负载太大,选型存在问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?