什么是变压器的并联运行?
4个回答
2019-02-22 · 农业农村部直属的大型综合出版社
关注
展开全部
将两台或多台变压器的一次侧同极性的端子之间以及二次侧同极性的端子之间,用母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行应满足的条件:
(1)变压器的接线组别相同。
(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
(4)并列变压器的容量比不宜超过3∶1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不至过大。
展开全部
并联运行是指将几台变压器的一、二次绕组分别接在一、二次侧的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
几台变压器,高压侧、低压侧绕组(线圈)的端子,各自分别并联的运行称为并联运行。条件是:
我们知道,变压器并联运行有3个条件:
1、联接组别相同;
2、额定电压比相同;
3、额定阻抗电压相同。
我们知道,变压器并联运行有3个条件:
1、联接组别相同;
2、额定电压比相同;
3、额定阻抗电压相同。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果一台变压器容量不够,可以和其它变压器与它并联运行(并列运行),以增加供电容量。
但是,变压器不能简单的并列运行,必须满足同时满足以下3个条件:
1.变压比相同。
2.连接组别相同(也就是相位相同)。
3.短路阻抗相同。
但是,变压器不能简单的并列运行,必须满足同时满足以下3个条件:
1.变压比相同。
2.连接组别相同(也就是相位相同)。
3.短路阻抗相同。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?