ups供电时长计算公式
ups是20kh,负载50%,64块电池,分成两组并连(32块串联),电池是100ah,能供电多长时间,最好有公式十分感谢...
ups是20kh,负载50%,64块电池,分成两组并连(32块串联),电池是100ah,能供电多长时间,最好有公式十分感谢
展开
3个回答
推荐于2017-11-25
展开全部
电池电压12V乘以电池数量32=384V乘以电池容量100AH=38400除以设备功率就能得出一组电池的带载时间。你的UPS按照7000W算可以带5.4小时2组可以带10.8小时。除去UPS内消耗和电池内阻可以带10小时是没问题的 在电池足容量的情况下。现在市面上一些电池标100AH实际是没有那么大的。
展开全部
ups供电时长计算公式
1、基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
2、计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
3、计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,选用38Ah 的(12V/38Ah) 求电池支持时间。
计算:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
3000(VA)×0.7×(h) =24.3(Ah) ×96×0.9
得出:电池支持时间1h
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |