施耐德PLC各个模块通讯灯闪红灯报警是什么原因?

我们工厂的施耐德tsxmomentum系列PLC在使用过程中,突然所有模块通讯灯闪烁红灯,上位机所有阀门闪烁,无法操作,不定时又自动恢复正常,请问是什么原因?模块输入输出... 我们工厂的施耐德tsx momentum系列PLC在使用过程中,突然所有模块通讯灯闪烁红灯,上位机所有阀门闪烁,无法操作,不定时又自动恢复正常,请问是什么原因?模块输入输出没有任何报警! 展开
 我来答
帐号已注销
2020-01-12 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

一般都是在输出模块上有此指示,表示模块外接电源没返改有连接,公用端子用短路连连接外部电源即可。

CP可以用来组网,比如大型的DCS,由于有的模块自身有DP口,就可以不用CP模返好块。可以连接变频器。

而IM模块是用来连接扩展机架的,比如需要10个IO模块,但是0号机架只能装8个,还剩两个就要装到1号上,两个机架上就要安装IM模块,两个机架之间不属于网络,只不过是对0号机架的扩展,所以和CP模块不同。

扩展资料:

施耐德PLC主要有原Modicon旗下的Quantum、Compact(已停产)、Momentum等系列,编程软件是Concept;而TE旗下的Premium、Micro系列则使用PL7 Pro。施耐漏世铅德在整合了Modicon和TE品牌的自动化产品后,将Unity Pro软件作为未来中高端PLC的统一平台。支持Quantum、Premium和M340三个系列。

参考资料来源:百度百科-施耐德PLC

小和云帆
推荐于2017-11-25 · TA获得超过526个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:70%
帮助的人:137万
展开全部
PLC与上位机通讯故障。看看各通讯接口是否链接好。
追问
它是串接上的,请问一个没接好是不是整个系统都会闪烁?有方法判断是哪有问题吗?经常不定时闪一会自己又好!
追答
如果是大的系统的话还真不还看,不过就算是通讯故障在上位机上也是会有报警信息的。
在故障出现的时候看看软件在线监控硬件组态状态,应该可以看出是那个模块之间的故障。

也可能是电磁干扰造成,自己再看看吧。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起