什么在三相四线制同一系统中,不允许部分设备接地,一部分设备接零?
3个回答
展开全部
1、三相四线制(TN-C)接地电源系统中不允许一部分设备接地、而另一部分设备接零。原因:TN-C系统工作零线(N)、保护零线(PE)共用,叫NPE总线,三相负载不平衡(理论上很难平衡,实际上也很难平衡),NPE总线中或多或少有电流通过,一旦总零线断线就容易造成零线中的电流窜入只接了地设备的接地线,在接地线上产生电压差,造成危险(详见电工理论书籍)。
2、三相五线制(TN-S、TN-C-S)接地电源系统,设备外壳只允许接地、不允许接零。零线中有电流通过,零线上很大可能有电压差;零线不重复接地,一旦零线断线,零线上的电压将会达到220Vac,所以三相五线制接地电源系统不允许设备接零(详见现行国家标准(2016年8月6日),如JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等)。
3、说明:TN-C-S是TN-C转TN-S,转接后的电源接地系统就是局部三相五线制电源接地系统,总而言之转接后就是TN-S接地电源系统。TN-S接地系统中的N、PE线是分开独立的线,不能共用不能连通(TN-C-S在转接点除外)。N总线不重复接地(除了TN-C-S在转接点是共用的外)、PE总线必须重复接地2处以上。注意现行规范JGJ 46-2005中,TN-S电源接地系统中的接零保护和接地保护文字没能严格区分开来,容易造成概念混淆模糊,需要慎重、细心理解。
