在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。因为当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。

艾佳工业设计
2024-11-15 广告
对于三相四线制的同一电源系统中,一般不允许一部分设备接地另一部分设备接零,因为这样,当接地保护的设备绝缘损坏而保险丝又未熔断,会使所有外壳接零的设备上都带有电压,当有人碰到接零保护设备的外壳就有触电的危险。。 艾佳设计(A+)(135351... 点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
金大忽悠
2009-02-18
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:13.8万
展开全部
在三相四线制中大部分器械使用380V电,也就是动力电。不许要使用零线,至于保护接地,应该说所有机械都有。保护接地的作用是当机械的电流过大会产生静电或机械有连电的情况下,把静电通过保护接地线把静电排出。起到保护人或机械的作用