150平方铜芯电缆能承受多大电流?

 我来答
匿名用户
2013-05-31
展开全部
150平方的铜线和185平方铝线承受的电流是一样的,如果是在温度不超过25°,明敷的,长度在100米以内那么他的承受电流应该是370A左右,你自己也可以根据下面去计算的。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
小婷陪你看世界
高粉答主

2018-03-31 · 关注小婷,让小婷陪你一起看美丽世界
个人认证用户
小婷陪你看世界
采纳数:28409 获赞数:381108

向TA提问 私信TA
展开全部

150平方毫米的铜芯电缆,在空气中的长期允许电流为325A,在土壤中的长期允许电流为345A。
150平方毫米的铝芯电缆,在空气中的长期允许电流为250A,在土壤中的长期允许电流为270A。


150平方的电缆的每根线芯是由37根直径2.24毫米铜丝组合而成,不是一根铜棒,那样电缆就太硬了。120平方的电缆的每根线芯是由37根直径2.00毫米铜丝组合而成;185平方的电缆的每根线芯是由37根直径2.50毫米铜丝组合而成。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸢梨的小布丁
推荐于2017-09-19 · TA获得超过2.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:21%
帮助的人:2141万
展开全部
朋友,150平方铜芯电缆可以安全承受750安的电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起