怎么给电流互感器和电压互感器做耐压试验(都是高压型),注明:不是装在柜子里面的,是单独给他们做的
希望能把具体步骤说出来,例如,像羊角互感器,一次首端怎么接,尾端怎么接,二次端子怎么接?求有经验的老师傅解答。别在整什么国标了,说的能让人明了就行了...
希望能把具体步骤说出来,例如,像羊角互感器,一次首端怎么接,尾端怎么接,二次端子怎么接?求有经验的老师傅解答。别在整什么国标了,说的能让人明了就行了
展开
3个回答
展开全部
我们的做法是:
1.把互感器的一次首端和尾端用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输出端。
2.把互感器上的二次端S1、S2和(除掉一次端的)剩下的各螺丝等金属件用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输入端。
3.注意一次和二次测试线不能靠得太近。
4.根据互感器的耐压等级要求,开启耐压测试仪,进行耐压试验。
你们所说的高压发生器是什么什么仪器?打耐压机还是模拟高压电的?我们这耐压机只输出一根铁丝线,那么我要打耐压,只能把铁丝夹在互感器的一次接口,那二次怎么办呢?
追答
对啊 ,你的那台耐压仪输出的那根铁丝线就是我说的高压发生器的输出端。那你那台耐压仪上应该还有个接地桩接头吗,把它接地,同时它也是连接二次用的。这样就可以打耐压了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其实,特别简单看一遍就会了。
追答
你把一次和二次分别短接了,就好了。我是搞互感器校验的,经常做。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流互感器和电压互感器做耐压试验时,被试绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。
(1)一次试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等影响,引起被试品表面滑闪放电或空气放电,不应认为被试品的内绝缘不合格,需经清洁、于燥处理之后。
(2)第二次进行试验;升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压;耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻;高压试验变压器有测量绕组的,在不使用时,低端必须接地,注意绕组不能短路;耐压试验接线必须实行“三检制”(自检、互检、工作负责人检);加压过程中,必须有人呼唱、监护;加压部分对非加压部分的绝缘距离必须足够,并要防止对运行设备及非加压部分的伤害。
