三相变压器求额定电流
一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流...
一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流
展开
3个回答
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
关注


2024-08-02 广告
变压器分为高压线圈、低压线圈和铁芯三部分。高压线圈所在出线侧为变压器高压电压,低压线圈所在出线侧为低压电压。 变压器常规为5档调压,即高压侧为10.5kv、10.25kv、10kv、9.75kv、9.5kv;低压侧为0.4kv。此时从电网传...
点击进入详情页
本回答由怡斯麦电子科技提供
展开全部
先根据高压侧容量和电压电流的关系计算出高压侧的线电流值,再转换为相电流值(星形接线,线电流为相电流的根号三倍),再根据变比,用计算出来的高压侧相电流值算出低压侧的相电流值,因为是低压侧是三角形接线,所以低压侧相电流值等于线电流值,即为所求的额定电流值。
追问
你这好像是误人子弟哦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
35kv侧电流=12500/35/1.73=206.44a
11kv侧电流=12500/11/1.73=656.86a
11kv侧电流=12500/11/1.73=656.86a
已赞过
已踩过<
评论