三相变压器求额定电流

一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流... 一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流 展开
 我来答
供电专家郭卫国
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6082
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部

1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式:

2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)

3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)

追问
跟连接方式没关系的吗?大哥
追答
对变压器外部而言,线电流和相电流是一样的。
对变压器内部而言,才有线电流和线电流的区别。
怡斯麦电子科技
2024-08-02 广告
变压器分为高压线圈、低压线圈和铁芯三部分。高压线圈所在出线侧为变压器高压电压,低压线圈所在出线侧为低压电压。 变压器常规为5档调压,即高压侧为10.5kv、10.25kv、10kv、9.75kv、9.5kv;低压侧为0.4kv。此时从电网传... 点击进入详情页
本回答由怡斯麦电子科技提供
爱情丛林鸟
2013-06-03 · TA获得超过1006个赞
知道小有建树答主
回答量:642
采纳率:0%
帮助的人:454万
展开全部
先根据高压侧容量和电压电流的关系计算出高压侧的线电流值,再转换为相电流值(星形接线,线电流为相电流的根号三倍),再根据变比,用计算出来的高压侧相电流值算出低压侧的相电流值,因为是低压侧是三角形接线,所以低压侧相电流值等于线电流值,即为所求的额定电流值。
追问
你这好像是误人子弟哦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wzy_1951
2013-06-03 · TA获得超过3552个赞
知道大有可为答主
回答量:1854
采纳率:33%
帮助的人:1434万
展开全部
35kv侧电流=12500/35/1.73=206.44a
11kv侧电流=12500/11/1.73=656.86a
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)