一、电容补偿的计算公式

1、未补偿前的负载功率因数为COSΦ1。负载消耗的电流值为I1。

负载功率(KW)*1000
则I1=√3*380*COSΦ1

负载功率(KW)*1000
则I2=√3*380*COSΦ2

2、补偿后的负载功率因数为COSΦ2,负载消耗的电流值为I2,则所需补偿的电流值为:I=I1-I2。所需采用的电容容量参照如下:

得到所需COSΦ2每KW负荷所需电容量(KVAR)


二、举例:

现有的负载功率为1500KW,未补偿前的功率因数为COSΦ1=0.60,现需将功率因数提高到COSΦ2=0.96。则

1500*1000
则I1=-----------------=3802(安培
√3*380*0.60

1500*1000
则I2=------------------=2376(安培)
√3*380*0.96

即未进行电容补偿的情况下,功率因数COSΦ1=0.60,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I1=3802安培。

进行电容补偿后功率因数上升到COSΦ2=0.95,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I2=2376安培。

所以功率因数从0.60升到0.96。所需补偿的电流值为I1-I2=1426安培

查表COSΦ1=0.60,COSΦ2=0.96时每KW负载所需的电容量为1.04KVAR,现负载为1500KW,则需采用的电容量为1500*1.04=1560KVAR。现每个电容柜的容量为180KVAR,则需电容柜的数量为   1500÷180=8.67个即需9个容量为180KVAR电容柜。

帐号已注销
2017-02-07 · TA获得超过7049个赞
知道大有可为答主
回答量:6084
采纳率:95%
帮助的人:569万
展开全部
电容补偿电流计算方法:

电容补偿的总电流计算方法:kVAR的电容(se)是低压(380V)三相供电。

补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)

取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
示安顺速寻
2019-03-30 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:28%
帮助的人:773万
展开全部
看你原来的功率因数了,功率因数越低补偿后的电流越小。原来功率因数接近1时投入电容电流还会增大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式