漏电保护器推不上闸
今天早上发现热水器的灯不亮了。看见控制卫生间里面所有插座的保护器关着,厨房卧室和厅的都开着,但是怎么推也推不上去控制卫生间的保护器,把热水器拔了也同样推不上去,把所以插座...
今天早上发现热水器的灯不亮了。看见控制卫生间里面所有插座的保护器关着,厨房卧室和厅的都开着,但是怎么推也推不上去控制卫生间的保护器,把热水器拔了也同样推不上去,把所以插座都拆了下来,也是推不上去;是不是墙里的线连电了,怎么办?
昨天和前天阴天有关系吗?我家装修2个月了。关了总保护器,就能推上去,在推总,那个就跳下来了。 展开
昨天和前天阴天有关系吗?我家装修2个月了。关了总保护器,就能推上去,在推总,那个就跳下来了。 展开
10个回答
展开全部
有三个原因
1、是没有将复位按钮按下,造成开关不能重新推上。
2、是线路中确实存在漏电情况。
3、再就是漏电开关本身损坏,不能再推上。
解决办法:
1、先将漏电开关上的复位按钮按下,再合闸试试。可以推上,说明就是忘记按复位按钮的原因。
2、 如果还是不能推上,应先将电源线路出线与漏电开关断开,纤败合闸试试,不能推上,说明漏电开关损坏,只能更换漏电开关。
3、 将线路断开,闸可以推上,再将线路上所有用电器与线路断开,用电器插头拔下,再合闸试试。
4、可以推上,再一个个连接好用电器,看看在连接哪个用电器时出现跳闸,就重点检查这个用电器。
5、 将所有用电器断开线路,闸还是不能推上,说明电源线路有问题,就需要逐段断开电源线路,检查问题所在了。
扩展资料:
电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器毁和颤。
由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保棚凯护器为主导地位。
参考资料:百度百科-漏电保护器
展开全部
漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发此物现开关动岩简作原因时,可以按一下复位按钮,试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
漏电保护器在以下情况下可能产生误动:
1,由于漏电森枣液保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。
2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。
3,多分支漏电之和可以造成越级误动。
4,中性线重复接地可能造成串流误动。
你好,通过您提供的信息 做出以下判定。 送不上电的原因是卫生间键戚谨这个回路始终处于短路状态, 之所以您把总电源关掉后卫生间分路的保护器能推上的原因是因为这时卫生间保护器处于断电状态稿基 保护器在断电状态是不能正常工仔启作的 。您说您把卫生间回路所有的用电器都拔掉后依然不能推上卫生间电源保护器说明不是卫生间回路的用电器出现故障。主要问题出现在插座,墙内敷设的线路和线与插座连接的地方(如墙内线皮破裂暴漏造成接地短路或者线与线之间短路和插座内部短路)。因涉及电源有一定的危险性在不了解电路知识的情况下建议不要自己动手 请协同有关专业人员协助解决问题 谢谢采纳
更多追问追答
追问
我把每个插座都拆了下来,。可依然推不上去。是不是墙里线的毛病?
追答
您先把卫生间保护器下端的线卸下在没有任何负荷的状态下确定保护器是否正常好用 如果能送上的话就说明是墙内线路问题 有电危险!!!请与专业人员配合修复。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
所谓漏电保护器是由电子元件组建而成,在国李陪内电器市场激烈竞争中电器产品良莠不齐,劣质电仔扰液器比念物比皆是,漏电保护器内的电子元件老化误动作的可能性非常大,把漏电保护器下面出线端的线卸下,如还是推不上那就是漏电保护器的问题了。
追问
卸哪个?主的还是管推不上去的那一个?卸哪根线?
追答
卸下漏电保护器下面的出线,如果卸下出线开关能推上,那么才考虑是线路问题,还是请专业人员来确诊,如果是线路问题,原先墙内有埋管那就抽出换线,如果没有埋管,电线是直接埋入的,那还是废了吧,千万别敲瓷砖,还是重新排线,其实明线也无所谓,个人意见供参考。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询