我家农村一栋两层小楼,现想对两层楼内的用电重装布线,太概布线如下:1)一二楼内各分装一配电箱控制各层用电,两配电的进线都分别从户外的主线上接连,请问这样接可以?2)每一楼...
我家农村一栋两层小楼,现想对两层楼内的用电重装布线,太概布线如下:
1)一二楼内各分装一配电箱控制各层用电,两配电的进线都分别从户外的主线上接连,请问这样接可以?2)每一楼层内分三路线:厨房和卫生间一路;插座和照明一路;空调一路;请问这样分线路行吗?三路线各用多大的空开,是用双极还是单极好?另外每个配电箱内用了漏电开关还是否要用个总空开?各开关应用多大? 根据以上请给予您的建议,最好请帮做个配电箱的内走线图! 谢谢!!
说明:厨房和卫生间内的电器有:冰箱‘洗衣机’浴霸‘电磁炉‘微波炉’电饭锅,卫生间内不用电热水器等,但是这些电器也不可能在同一时间内都使用。房间客厅插座也就用电视‘风扇‘热水茶具‘取暖器‘等 展开
主进户线使用10平方,从电表引出(电表后面装总电源开关100A带漏电保护器)后分别使用6平方进一、二楼。各楼层使用一个63A的漏电保护开关,建议你厨房和卫生间分两路,分别使用4平方线,便于以后加装电热水器或者其他大功率电器也能够承受。每个配电箱内使用漏电保护开关作为电源总开关,没有必要另装总开关了。
各楼层基本配线:1,厨房单极空开16A、线4平方;
2,卫生间16A、4平方,房间插座1.5平方;
3,空调16A、4平方;
4,客厅插座10A、2.5平方;
5,照明10A、1.5平方。
各楼层基本配线:1,厨房单极空开16A、线4平方;
2,卫生间16A、4平方,房间插座1.5平方;
3,空调16A、4平方;
4,客厅插座10A、2.5平方;
5,照明10A、1.5平方。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-04
展开全部
这个最好找专业人士上门勘察一下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?