集中线荷载大于20KN/m时,必须组织专家论证 例:梁高1200MM,宽400MM,板厚120MM怎么计算,详解。

 我来答
karpsen
2013-06-18 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:8462
采纳率:65%
帮助的人:2765万
展开全部
根据JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程

一、永久荷载标准值
1、模板及其自重标准值G1K,木模板,按模板图计算确定,简化计算,假设梁取0.75 kN/㎡,板取0.3 kN/㎡;
2、新浇筑砼自重标准值G2K,取24 kN/㎡;
3、钢筋自重标准值G3K,按钢筋图计算确定简化计算,梁取1.5 kN/m3,板取1.1 kN/m;;
二、可变荷载标准值
1、施工人员及设备荷载标准值Q1K,按照最不利情况,考虑布料机,4 kN/㎡;
2、振捣混凝土产生荷载标准值Q2K,2 kN/㎡;
3、风荷载(略)
三、计算专家论证限值时,采用设计值
1200X400梁模板线荷载=(0.75*0.4+(24+1.5)*1.2*0.4)*1.2+4*1.3+2*1.4
=23.05 kN/m> 20 kN/m
所以,要专家论证
120厚板荷载=(0.3+(24+1.1)*0.12)*1.2+4*1.3+2*1.4
=11.97 kN/m2 < 15 kN/m2
所以,不要专家论证
光阴的岁月故事
2015-11-16 · TA获得超过9787个赞
知道大有可为答主
回答量:7311
采纳率:74%
帮助的人:816万
展开全部
