《高层民用建筑设计防火规范》规定,机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.OOh的需要量,求指导

《高层民用建筑设计防火规范》规定,机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.OOh的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应放置能自动关闭的... 《高层民用建筑设计防火规范》规定,机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.OOh的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应放置能自动关闭的甲级防火门。( )我下载的题库里面这题答案是错误。哪里错了?? 展开
 我来答
gf18588
2019-07-31 · TA获得超过4317个赞
知道答主
回答量:75
采纳率:100%
帮助的人:1.2万
展开全部

国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95同时废止。

根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏

扩展资料

燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半下。

锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。

变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

应设置火灾报警装置。

参考资料:百度百科_ 建筑设计防火规范 

中华人民共和国住房和城乡建设部 - 住房城乡建设部关于发布国

好马历险
推荐于2017-11-26 · 知道合伙人教育行家
好马历险
知道合伙人教育行家
采纳数:586 获赞数:2385
2017年参与高铁隧道无砟轨道道床上浮处理

向TA提问 私信TA
展开全部
机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.OOh的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门

看你的 你的题目是 《高层民用建筑设计防火规范》但是没错的。,而你描述的 跟《建筑设计防火规范》GB50016-2006里面规定,柴油发电机房布置在民用建筑内的规定也一样的。

我 想应该是没描述全,应该是 根据《高层民用建筑设计防火规范》柴油发电机房布置在高层民用建筑和裙房内时。 还有一种可能是 题目设计机房, 机房种类多了,应该是柴油机房就对了。 这个是判断题吧!~
楼主想跟你交流下。
追问
是判断题,书没时间看,报名拿到资料到考试只有20天时间了。只能直接看题。这又不是考语文,还得咬文嚼字的,哎。
追答
楼主给资料分享下,技术实物的 题。谢谢!~~ 怎么联系你!~~
本回答被提问者采纳