三菱plc如何用模拟量来控制变频器
三菱plc用模拟量来控制变频器,只要2DA就可以了,程序编写2DA程序,将数字量输出到指定的通道,模拟量输出给变频器,变频器选择端子控制就行了。
在变频器控制过程中,经常采用模拟量输入来控制现场压力、温度、速度等一些物理量。现场的传感器通过变送器转换成电流或者电压的模拟量,信号线接到变频器对应的模拟量输入端子上,变频器就可识别传感器传递的信号了。
然后变频器通过自身PID运算,输出合适的频率来控制现场的电机等物体,模拟量输入端子一般连接外部的温度变送器、压力变送器、电子器等可以输出模拟量信号的传感器。
扩展资料:
变频器的分类:
1、按输入电压等级分类
变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。
2、按变换频率的方法分类
变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。交直-交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。
3、按直流电源的性质分类
在交-直-交型变频器中,按主电路电源变换成直流电源的过程中,直流电源的性质分为电压型变频器和电流型变频器。
参考资料来源:百度百科--变频器
1 三菱PLC控制变频器的控制方法
1.1 利用PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。缺点:因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。
1.2 利用PLC及模块输出模拟量信号控制变频器
三菱Fx1N型、FX2N型PLC主机,配置l路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的Fx2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等控制变频器转速控制。此控制方法,PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。工业控制中使用较为普遍。
缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。使用中应注意通讯线不能过长。
1.3 PLC采用RS-485通讯方法控制变频器
利用PLC与RS-485通讯控制变频器的应用是较为广泛的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。此控制方法硬件简单、造价最低,其抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。可控制32台变频器。
缺点:S-485的通讯要解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐。
在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块可解决编程量大的难题。
1.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。缺点:PLC编程工作量仍然较大。
1.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于ProfibusDP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。此控制方法控制速度快、距离远、效率高、T作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点:造价较高。
1.6 采用扩展存储器控制变频器
在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块“功能扩展存储盒”,编写几条简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。
缺点:只能用于不多于8台变频器的控制系统。
2 三菱PLC通过FX0N-3A模拟量扩展模块实现对变频器的控制
2.1 FX0N-3A模拟量扩展模块主要性能
FX0N-3A是三菱PLC模拟量输入输出模块的主要特点:
a.8位二进制分辨率的模拟量输入输出模块;
b.具有2通道模拟量输入和1通道模拟量输出的输入输出混合模块;
c.可以进行2通道的电压输入(DC 0~10 V、DC 0~5 V),或者电流输入(DC 4~20 mA);
d.1个通道的模拟量输出可以是电压输出(DC 0~10 V)或者电流输出(DC 4~20 mA)。
2.2 FX0N-3A模拟量扩展模块接线
模拟量输人和输出方式均可以选择电压或电流方式,这取决于用户的接线方式。在接线时要注意,使用电流输入时,端子[Vin]与[Iin]应短接;反之,使用电流输出时,不要短接[VOUT]和[IOUT]端子。如果电压输入/输出方面出现较大的电压波动或有过多的电噪声,则要在图中相应的位置并联1个0.1~0.47μF的电容。