380v与220v电接点压力表有啥区别

 我来答
帐号已注销
2020-04-09 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

一、额定电压不同:

380v电接点压力表动作线圈的额定电压是380V,只能接度380V电压,接入220V不动作。

220v电接点压力表动作线圈的额定电压是220V,只能接220V电压,接入380V会烧线圈。

二、线圈不同:

线圈的额定电压是380V的,导线的截面积要小些,线圈的圈数要多问些,通过答动作电流要小些。

线圈的额定电压是220V的,导线的截面积要大些,线圈的圈数要少些,通过动作电流要大些。

三、接点不同:

一般电接点压力表触点是5A380V,有常开和常闭两组触点,配电箱的控制度电路一般是220V,控制电路也有380V。

电接点压力表380V意思就是说控制电路电压上限可以问接380V,也可以接220V,还可以接220v 以下的电压,直流也可以,但是了功率不能超过5A。

扩展资料:

电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

参考资料来源:百度百科-电接点压力表

黔中游子姚启伦
推荐于2017-10-14 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50564
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
380v与220v电接点压力表的区别就是动作线圈的额定电压不同,380v电接点压力表动作线圈的额定电压是380V,只能接380V电压,接入220V不动作。220v电接点压力表动作线圈的额定电压是220V,只能接220V电压,接入380V会烧线圈。
线圈的额定电压是380V的,导线的截面积要小些,线圈的圈数要多些,通过动作电流要小些。 线圈的额定电压是220V的,导线的截面积要大些,线圈的圈数要少些,通过动作电流要大些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
世界发现大家
2015-05-26 · TA获得超过439个赞
知道小有建树答主
回答量:384
采纳率:0%
帮助的人:140万
展开全部
一般电接点压力表触点是5A380V,有常开和常闭两组触点,配电箱的控制电路一般是220V,控制电路也有380V,电接点压力表380V意思就是说控制电路电压上限可以接380V,也可以接220V,还可以接220v 以下的电压,直流也可以,但是了功率不能超过5A,以上,做个参考吧
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仆乐圣U
2015-05-25 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:44.2万
展开全部
380的电压能打死人,而280的电压能使人全身麻木了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
做化工的是傻蛋
2018-06-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:855
展开全部
压力等级,要看你的控制回路是什么电路,如果直接接入PLC等控制器的,基本都是24V的,如果接入电气(220,380V,中间有继电器等)的,就要求压力表的触点是220,或380V的,常用的有220V和380V的两种触点容量,跟什么线圈没什么关系,电接点,说白了,里边就是两个常开触点,