单相电压互感器铭牌参数表示的意思,请从事电气工作的朋友解释下,谢谢
铭牌中:‘测量绕组额定电压’和‘操作电源绕组额定电压’表示的分别是什么意思?这种互感器是不是一次1组线圈,二次侧2组线圈??还有疑问就是我见过的一种智能断路器中只接一个单...
铭牌中:‘测量绕组额定电压’和‘操作电源绕组额定电压’表示的分别是什么意思?这种互感器是不是一次1组线圈,二次侧2组线圈??还有疑问就是我见过的一种智能断路器中只接一个单相电压互感器,个人觉得不是应该三相各接一个嘛!因为电流互感器就是三个单相的,请从事电气工作的朋友不吝指点下,谢了
展开
展开全部
电压互感器实质上就是一个小型的特殊变压器。
按照国际电工委员会相关规定及国家标准规范内容,在电力测量仪表中,为了保证测量的精度,并考虑人员、设备安全需要等因素,高压系统测量电压的仪表采样电压统一规定为100V,即1KV以上的高压电路采用电压互感器变换电压方式间接测量,电压互感器的测量绕组(所谓二次)输出电压为100V,即:“测量绕组额定电压”。
按您提供的图片判断,这是一种可以为测量仪表或操作回路提供工作电源的“电压互感器”,其一次绕组为10KV,二次绕组确实为2组线圈,其中一组为供测量用的100V标准输出,另外一组输出电压为220V、限额为1KVA功率,可作为测量仪表或其它仪表、操作回路等提供220V工作电源,即:“操作电源绕组”。
一般所谓的10KV线路是指线电压而言,即A-B、B-C、C-A相之间的电压为10KV,所以仅接入一台电压互感器即可同时检测到2相线路,对于一般要求的线路,其检测、监视、指示、保护等功能是基本可以满足要求的。
智能断路器也分各种功能与型号,简单功能的可以只接1组电压互感器,功能较全的还可以接2组电压互感器,互感器二次连结成V形接线方式即可具备实现3相互感器的功能,供电要求保护更全面、功能更高级的断路器才选用3组电压互感器检测方式,但相应的线路复杂程度、制造成本及对运行维护的要求等也会更高些。
限于本人的见识和经验,回答的内容肯定不全面,愿抛砖引玉,大家共同探讨。呵呵!~
谢谢,你的回答非常精彩!我还有一点疑问就是你提到的“互感器二次连结成V形接线方式即可具备实现3相互感器的功能”是什么意思,V形接线怎么接的?
展开全部
这种电压互感器一次侧只有一个绕组,二次侧两个绕组。1a-1b用于线电压测量,2a-2b用于提供操作电压。一般用于户外柱上开关。对于10KV系统由于中性点不接地,一般采用V-V接线测量三相线电压。
追问
谢谢,就是户外智能开关。10KV系统中性点为什么不需要接地?V-V接线表示什么意思?
追答
10KV系统是IT系统,即小电流接地系统。通常中性点不接地或通过消弧接地。这样在单相接地时无需立即切断供电,只要在2小时内消除接地点即可。提高了供电可靠性。V-V接线即背靠背接线,楼上的图示的很清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1:测量绕组额定电压是指互感器二次侧电压
2:操作电源绕组额定电压是指从电压互感器上引出来给其他设备备用供电用的电源,它二次侧经过转换而来的
3:至于你的智能断路器我估计它本身是一个三相断路器,电压互感器是测量了一个单相的电压,根据这个电压控制断路器的通断
2:操作电源绕组额定电压是指从电压互感器上引出来给其他设备备用供电用的电源,它二次侧经过转换而来的
3:至于你的智能断路器我估计它本身是一个三相断路器,电压互感器是测量了一个单相的电压,根据这个电压控制断路器的通断
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
‘测量绕组额定电压’100V,是提供给测量系统的电度表电压表的工作电压。
‘操作电源绕组额定电压’220V是提供给系统合闸分闸等操作机构的工作电源。
‘操作电源绕组额定电压’220V是提供给系统合闸分闸等操作机构的工作电源。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询