懂电的朋友请进,帮忙看下哪里的问题
最近两周,家里总是莫名其妙断电,有时1天断一次,有时2-3天断一次,最近两天一天断5-6次。比较诡异的是,家里配电箱总闸没有跳闸,断电后绿色的灯也亮着,其他各个开关也没有...
最近两周,家里总是莫名其妙断电,有时1天断一次,有时2-3天断一次,最近两天一天断5-6次。比较诡异的是,家里配电箱总闸没有跳闸,断电后绿色的灯也亮着,其他各个开关也没有跳闸。就是家里没有电,照明、用电设备统统都断电,没有规律。每次断电后,要把配电箱总闸扳下来再推上去才能有电,有时合上闸不一会又就断了,有时能持续到第二天白天。但是每次下班回家后,必然是已经断电了。请教,这是哪里的问题?
问题解决,原因是配电箱总闸旁边的延时保护器(有红灯、绿灯那个)坏了,电工师傅先把线桥接到总闸上了。有时间买个延时保护器去。 展开
问题解决,原因是配电箱总闸旁边的延时保护器(有红灯、绿灯那个)坏了,电工师傅先把线桥接到总闸上了。有时间买个延时保护器去。 展开
3个回答
展开全部
根据你的描述,估计问题是有电线的绝缘损坏,你凭眼睛是无法判断哪里坏的。如果你是电工,或者懂电,采取以下方法来解决。
1,电工用的绝缘摇表一个,其他电工工具(螺丝刀,老虎钳或尖嘴钳,电笔,电工绝缘胶布)这些准备好。
2.操作:将总配电开关关掉。把分路开关全部关掉。
3将零线的每个接头都单独,不要全部接在一起。
4打开每个用电器的开关(使每个用电器在开的状态)
5用摇表测量每个线路的绝缘电阻(千万注意,不是每路的零线与火线的绝缘电阻)测量每路零线和火线对地的绝缘电阻(将摇表的一根线的夹子夹在接地线上,另一个夹子夹在要测的零线或火线上)
每路零线和火线对地的绝缘一般要大于2MΩ,如果哪路接近0,那重点查这路的线,及每个用电器
以上2点操作千万注意,两个夹子不可以同时接到线路上的零线和火线上,如果这样操作,(摇表摇出的电压是500伏,会损坏家里的家用电器。
以上操作,要断电情况下操作,不可以带电操作。
查出问题,后把这路线先放掉,或者更换线。
如果自己对电懂得不多,还是请专业电工帮你查找。
祝你好运
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个问题很麻烦,解释不清楚,但是很多家庭都有这样的情况
绿色的灯指什么灯?电源指示灯么?
1、总闸脱扣机制出现问题了,你说的总闸是指空开么?还是指漏电?如果是漏电组合式的,那可能没有组合好,有时候好,有时候坏,即使合着有时候也没电
2、最好的办法就是换线!线有可能有沙眼!注:如果是漏电,不可能漏电开关不掉(也有可能坏了,可能性小,你按一下 “每月按一次”按钮,看掉不掉)而是时间不固定的没电,而且漏电不像空开,即使有微弱的漏电不达到脱扣也能合上
如果你能确定配电箱总闸没有跳闸,但是要把配电箱总闸扳下来再推上去才能有电,那就应该是配电箱总闸触点接触不良,换个总闸就会好的
追问
确实没跳闸,这个我还是能分清的。触点不良,如何解释灯还是绿的?绿灯不就是通电的意思吗?
追答
总闸触点接触不良造成电压下降很厉害,而指示灯点亮的电压是很低的,所以灯亮不代表电压正常
要不你可以用电笔试下没电的时候总闸进线和出线电笔的氖泡亮度是不是一样,或者用万用表量一下电压,这样是最好的检测方法
已赞过
已踩过<