小区7000KW用电负荷,应选用多大线径的10KV进线电缆

 我来答
好汉三个帮ok
2015-12-12 · 知道合伙人教育行家
好汉三个帮ok
知道合伙人教育行家
采纳数:254 获赞数:1955
2010年毕业于沈阳理工大学,至今就职于皇明太阳能股份有限公司技术研发中心

向TA提问 私信TA
展开全部
1、首先要确定是几相供电,像这么大功率的一般都是3相供电,这样相当于7000KW分三份
2、如果是三相供电的话,每相负载大概230多千瓦,10kV供电,单项线径50平就够了。
3、如果采用单项供电,电流在700A,线径120平够用,150平就很富裕了。
4、三相电,每相50平,单相供电,每相150平。
刘小邦240
2013-07-03
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:13万
展开全部
变压器配置容量=∑(低压用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用:

50户及以下0.7

50户以上200户以下0.6

200户及以上0.5

低压供电公建设施0.8

如果是7000KVA的负荷,你肯定不是一台变压器,10KV主进线肯定是进开闭所,那么主进线远景规划是3×400mm2。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友22373c6fe
2013-06-29 · TA获得超过349个赞
知道小有建树答主
回答量:342
采纳率:50%
帮助的人:188万
展开全部
你是多大的变压器?
更多追问追答
追问
630kva
追答
用公式Se=√3*Ue*Ie
Se是额定容量,
Ue是额定电压
Ie是额定电流
变压器的高压侧电流:630/10/1.73=36A
变压器的低压侧电流:630/0.40/1.732=909A
高低侧的电缆是:16平方就足够了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-30
展开全部
小区7000KW用电负荷,630KVA变压器能带动吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助