ABB VD4高压断路器不能正常合闸

我们单位高压配电柜内的ABB断路器,用手柄摇出后,按了断路器上面的“ON”后,ON键进去了,但显示的还是“off”,而且再按“off”键后没有反应,ON键不能弹出,摇进小... 我们单位高压配电柜内的ABB断路器,用手柄摇出后,按了断路器上面的“ON”后,ON键进去了,但显示的还是“off”,而且再按“off”键后没有反应,ON键不能弹出,摇进小车,按高压柜上的分合旋钮叶没有反应,急问怎么样使高压断路器上的手动按钮复位。(蓄能显示有) 展开
 我来答
alexlau305
2013-07-01 · TA获得超过2438个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:691万
展开全部
  1. 先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。  如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出


许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
如梦随行
2015-12-19 · 知道合伙人教育行家
如梦随行
知道合伙人教育行家
采纳数:18511 获赞数:99144
广东工业大学毕业。2006年从业至今

向TA提问 私信TA
展开全部
1、检查操作回路是否接线正确。
2、检查操作回路是否已经有电。
3、检查是否有闭锁回路闭锁。
4、操作合闸是在就地,操作转换把手转至就地。在控制室,操作转换把手转至运方。
5、检查合闸线圈是否正常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起