低压电流互感器的S2是要接地,接线如图:

S2对应图中的K2.

关于电流互感器接线的几点要求

①电流互感器二次侧不允许开路

二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地

由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

③低压电流互感器的二次线圈不应该接地

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。

明宏1FFmy
2019-04-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:740
展开全部
根据《电能计量安装技术手册》电力出版社(2007)出版的书中明确说明用于计量时,电流互感器S2不必并联接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2017-01-08 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2358万
展开全部
是的。低压电流互感器二次可以不接地。