新手问题,SEW变频器的问题,在线求教。 10

SEW变频器控制电机带动辊子,电机正转工作时,PLC给变频器停止指令,再生制动。电机反转准备停止,但是辊子与电机连接有问题,原本应该转速为0停止的,辊子惯性拖动电机,变成... SEW变频器控制电机带动辊子,电机正转工作时,PLC给变频器停止指令,再生制动。电机反转准备停止,但是辊子与电机连接有问题,原本应该转速为0停止的,辊子惯性拖动电机,变成发电机。这个时候SEW会再给正向的电源嘛 展开
 我来答
VNgl
2019-03-24 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:1152
采纳率:70%
帮助的人:81.7万
展开全部
楼主提到的这个问题
可以修改sew变频器里面的减速时间参数
达到你所需要的要求
如果负载太大有很大的惯性存在哪么就要增加
制动电阻
另外电机选择带制动刹车的类型
如果是伺服肯定带有编码器作为控制字反馈给
plc的
根据你的需要程序会执行所需要的要求功能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不好说吧
2019-03-24 · TA获得超过594个赞
知道答主
回答量:9013
采纳率:24%
帮助的人:237万
展开全部
不会,因为起动了止动设置
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wto12345688q
2019-03-24 · TA获得超过270个赞
知道小有建树答主
回答量:946
采纳率:46%
帮助的人:46.3万
展开全部
2.端子定义

X12:

1 DI00—故障复位

2 DI01—CW/STOP(正转)

3 DI02—CCW/STOP (反转)

4 DI03—许用/停止(使能)

5 DI04—n11/n21 (低速)

6 DI05TF—n12/n22 (高速)

7 VOTF—电源电压TF/TH

8 24VIO—+24V输入输出(公共端)

9 GND—二进制信号参考电位

X13:

1GND—参考电位

2DO02—制动释放

3DO03—准备好

4GND—参考电位

5DO01-C—继电器接触/故障

6DO01-NO—NOC继电器

7DO01-NC—NCC继电器

注:红色为必接端子
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
山梨糖醇stf
2019-03-24 · 贡献了超过443个回答
知道答主
回答量:443
采纳率:14%
帮助的人:32万
展开全部
1、利用变频器模拟量输入中的4-20mA或者0-10V来改变频率,也就是说将PLC的模拟量输出接到变频器模拟量输入中,从而控制PLC来改变频率。2、使用通信方法,目前绝大部分PLC和变频器都支持485、以太网或者其他通信方式,那么通过PLC与变频器通讯,通过编程方式来进行数据交换来控制变频器的频率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
嘛人少点吗
2019-03-24 · 贡献了超过839个回答
知道答主
回答量:839
采纳率:1%
帮助的人:60万
展开全部
SEW变频器正常工作情况下的变频器设备大约有3.5-4%的功率损耗主要以热量形式散失在运行环境当中,其中电力电子器件的损耗约占一般左右,如果不能及时有效的解决变频器室的工作环境温度问题,将直接危及变频器本体的运行安全