高压配电室拉闸顺序是怎样的?
7个回答
展开全部
具体规定有:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
(3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电 负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围.反之,故障点如出南在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电.另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小.当万一发生带负荷拉(合)刀闸时,严禁错误地将该刀闸再合上(拉开),以防再次发生带负荷合(拉)刀闸。
在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围.反之,故障点如出南在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电.另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小.当万一发生带负荷拉(合)刀闸时,严禁错误地将该刀闸再合上(拉开),以防再次发生带负荷合(拉)刀闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.
高压倒闸操作,必须根据值班调度人员和值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。
2.
倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。
3.
倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者进行操作。
4.
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器·拉开负荷侧刀闸·拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。
5.
送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)·合负荷侧刀闸(下隔离开关)·合断...
简单的说就是先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;停电、验电、放电、封挂地线。送电程序相反。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先断个回路分闸。后断总闸,送电的时候。顺序相反。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: