送电:分接地开关-----合隔离开关(如果有的话)----合断路器。停电先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的高压柜都有什么开关。
此号已注册017
2013-08-10 · TA获得超过1786个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:66%
帮助的人:172万
展开全部
送电时先高压后低压,顺序先总(总断路器)后分(分回路断路器)
断电时先低压后高压,顺序先分后总
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
z53522453
2013-08-09 · TA获得超过201个赞
知道小有建树答主
回答量:376
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
开倒闸操作票 有专业人唱票 专业人操作