变压器的负载率的计算公式:
(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;
(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。
最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。
1900年左右,经研究发现铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
扩展资料
负载率数值结论:
1、负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
2、将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
3、对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。
参考资料来源:百度百科 - 变压器负载率
参考资料来源:百度百科 - 变压器
参考资料来源:百度百科 - 负载率
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。
解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.
⑵二次相电压为U= =231V=Ua=Ub=Uc。
⑶相电流等线电流I=288.68A=Ia=Ib=Ic
⑷每相视在功率为Sa=Sb=Sc=Ua×Ia=231×288.68=66.67 Kva
⑸每相有功功率为Pa=Pb=Pc=.66.67×0.8=53.33 kW
2.⑴实测得Ia`=278.29A. COSφ=0.7
Pa`=231×278.29×0.7=45kW
⑵实测得Ib`=270.56A. COSφ=0.8
Pb`=231×270.56×0.8=50kW
⑶实测得Ic`=229.18A. COSφ=0.85
Pc`=231×229.18×0.85=45kW
3. 负载率βa、βb、βc
⑴βa=45/53.33×100%=84%
⑵βb=50/53.33×100%=94%
⑶βb=45/ 53.33×100%=84%
2013-07-11
广告 您可能关注的内容 |