某变电站由110kV单回路线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为0.8,年最大负荷利用小时数T=6000h,
某变电站由110kV单回路线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为0.8,年最大负荷利用小时数T=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为?铝线:当年最大负荷利用小...
某变电站由110kV单回路线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为0.8,年最大负荷利用小时数T=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为?
铝线:当年最大负荷利用小时数> 5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2 A .LGJ-120 B.LGJ-150 C.LGJ-300 D.LGJ-400怎么做的,求讲解 展开
铝线:当年最大负荷利用小时数> 5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2 A .LGJ-120 B.LGJ-150 C.LGJ-300 D.LGJ-400怎么做的,求讲解 展开
3个回答
2013-07-15
展开全部
某变电站由110kV单回路线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为0.8,年最大负荷利用小时数T=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为?待解决 [ 标签:变电站, 功率因数, 电流密度 ] *.Seven、咱. 2010-08-29 16:14 铝线:当年最大负荷利用小时数> 5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2
A .LGJ-120 B.LGJ-150 C.LGJ-300 D.LGJ-400
怎么做的,求讲解
A .LGJ-120 B.LGJ-150 C.LGJ-300 D.LGJ-400
怎么做的,求讲解
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-15
展开全部
40*1000000/1.732/110000/0.8/0.9= 291.6
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?