关于无功功率自动补偿的调节方式,下列说法不正确的是哪项?( )

A.以节能为主进行补偿时,宜采用无功功率参数调节B.当三相负荷平衡时,可采用功率因数参数调节C.如供电变压器采用了自动电压调节,则可按电压参数调节D.无功功率随时间稳定变... A.以节能为主进行补偿时,宜采用无功功率参数调节
B.当三相负荷平衡时,可采用功率因数参数调节
C.如供电变压器采用了自动电压调节,则可按电压参数调节
D.无功功率随时间稳定变化时,宜按时间参数调节
展开
考试资料网
2023-04-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第6.0.10条规定,无功自动补偿的调节方式,宜根据下列要求确定:①以节能为主进行补偿时,宜采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节;②提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿时,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外;③无功功率随时间稳定变化时,宜按时间参数调节。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页