供配电系统设计中,下列哪项要求符合规范的规定?( )

A.一级负荷应由两回线路供电B.一级负荷应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计C.负荷较小的二级负荷,可由一回6kV及以一上专用的架空线路供电D.建筑... A.一级负荷应由两回线路供电
B.一级负荷应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计
C.负荷较小的二级负荷,可由一回6kV及以一上专用的架空线路供电
D.建筑物、储罐(区)、堆场等的消防用电均应按一、二级负荷供电
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
C项,《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.7条规定,二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
A项,《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.2条规定,一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
B项,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第3.3.1-3条规定,在设计供配电系统时,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或发生故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。
D项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);②室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式