供配电系统设计中,下列哪项要求符合规范的规定?( )
A.一级负荷应由两回线路供电B.一级负荷应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计C.负荷较小的二级负荷,可由一回6kV及以一上专用的架空线路供电D.建筑...
A.一级负荷应由两回线路供电
B.一级负荷应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计
C.负荷较小的二级负荷,可由一回6kV及以一上专用的架空线路供电
D.建筑物、储罐(区)、堆场等的消防用电均应按一、二级负荷供电 展开
B.一级负荷应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计
C.负荷较小的二级负荷,可由一回6kV及以一上专用的架空线路供电
D.建筑物、储罐(区)、堆场等的消防用电均应按一、二级负荷供电 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
C项,《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.7条规定,二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
A项,《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.2条规定,一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
B项,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第3.3.1-3条规定,在设计供配电系统时,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或发生故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。
D项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);②室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。
