在380V三相四线中性点直接接地的电力系统中,为什么采用保护接地不能保证安全,而必须采用保护接零

 我来答
匿名用户
2013-07-18
展开全部
根据环境和实际情况的限制,我们的零线接地电阻不能无限的减小,所以一般在没有特殊要求的情况下,规定工作零线的接地电阻不能大于4欧姆。 按照规定,保护接地的接地电阻一般也是不能大于4欧姆。那么在这种情况下,如果有一设备发生了接地故障,且接地电流不足以使故障相的保险(或开关)熔断(跳闸),这时接地电流就会通过设备外壳→保护接地接地体→变压器工作零线接地体→故障相绕组形成一个回路。由于两侧的接地电阻都是4欧姆,就像两个等组织电阻的串联,根据欧姆定律我们可知,这时就会在地和设备的外壳上有一个110V的理论压降,已经远远的超出安全电压的范围。这时候如果有人触及到设备的外壳就会发生触电,造成人身伤害事故。 所以在三相四线制中性点直接接地的供电系统中,必须使用TN—C(工作零线与保护零线分开)或者使用TN—C—S(部分区域工作零线与保护零线公用,部分区域分开),的保护措施。