ABB生产的断路器:T+1Q1SY表示的意思是什么,请从事配电工作的朋友解释下,谢谢
展开全部
1Q1SY代表一个开关位置辅助触点输出加一个故障跳闸辅助触点输出。
ABB的塑壳开关一般的标配就是1Q1SY,如果你有需要可以在订货时标明3Q1SY,最多就只有4个辅助触点,如果还需要的话只能外部加继电器扩展了。
一般的塑壳开关的标准配置都会陪辅助触点,如果你确定不需要可以与订货时提出,带辅助触点的断路器尺寸略为大些(ABB标准辅助触点AUX大概20几mm宽吧),但一般来说即便你不要辅助点也不会便宜多少(除非买很多)
微型断路器一般是不带辅助触点的
纯手打,有帮助望采纳
代表引出的接线端子,旁边的数字代表端子号
1Q就代表1个开关位置辅助接点,1-5端子间是常闭(NC nomal closed),开关分位时导通,合位时截止,1-6是常开NO,与1-5相反
1SY是热磁脱扣跳闸输出接点,只有当开关因电流保护动作时SY接点的位置才改变,正常分合闸时接点位置不变,一般作为故障跳闸、保护跳闸输出使用
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询