请教各位审图达人一个关于变配电所出口的问题

设于高层建筑地下层的变配电所,一般审图都要求变配电所出口应通过安全通道通向建筑安全出口,但不知哪个规范的哪一条有这个规定,查了很多规范都未查到。比如设在地下层车库里的变配... 设于高层建筑地下层的变配电所,一般审图都要求变配电所出口应通过安全通道通向建筑安全出口,但不知哪个规范的哪一条有这个规定,查了很多规范都未查到。比如设在地下层车库里的变配电所,出口直接开向停车位行不行? 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-31
展开全部
谢谢楼上,但还是没搞明白。摘录《10kV及以下变配电所设计规范》6.2.6条如下: 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。 以上规范只说了出口,并未要求是安全出口。曾听有人说过这是建筑的要求,从电气角度来看,将变配电所出口理解为安全出口,技术合理性也是明显的,但我希望能从规范中找到更直接的依据。
匿名用户
2013-07-31
展开全部
各类设备用房单独一个通道,与车库分隔开。早些年习以为常,我一直以为建筑规范有此类要求。后来陆续看到其它的一些建筑图纸,就直接把这些设备用房门开向车库,我还专门问了建筑专业,他们说实际上建筑规范也没硬性要求,有时候是管理问题有时候是防火分区问题有时候是习惯问题。非要那么做,也找不出规范说不对。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-31
展开全部
值班室与高压配电室宜直通或经过通道相通,值班室应有门直接通向户外或通向通道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-31
展开全部
高规、民规、10kv变电所规范就这3本,楼主仔细翻翻。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)