24V的npn光电开关与三菱plc连接,输入端X常亮是怎么回事

plc与光电开关都没有问题,光电开关的棕色线接到plc的内置24V电源正极,蓝色接到负极,黑色线接到plc的输入端,然后输入端就常亮了,是怎么回事啊?... plc与光电开关都没有问题,光电开关的棕色线接到plc的内置24V电源正极,蓝色接到负极,黑色线接到plc的输入端,然后输入端就常亮了,是怎么回事啊? 展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

2013-08-01 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5000万
展开全部
光电开关选型错了。三菱plc应该选用NPN型光电开关。
更多追问追答
追问
是npn的啊,没错啊
追答
你选用的是常开型的还是常闭型的?
目前光电开关是否已经接受到光信号?把光信号遮挡住,看看输入口指示灯是否动作。
邋遢帅少
2013-08-02 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:40
采纳率:100%
帮助的人:11.1万
展开全部
是不是接近开关的0V与PLC的com端不同源?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亮京意然
2013-08-01 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:46.9万
展开全部
是不是常闭开关呀
追问
选的是常开的开关啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kongpay
2013-08-01 · TA获得超过3677个赞
知道大有可为答主
回答量:2184
采纳率:88%
帮助的人:696万
展开全部
PLC的输入公共端接什么电压?
什么牌子型号PLC?
更多追问追答
追问
三菱的plc,FX0N-14系列的
plc的输入公共端接什么电压这个真没有留意哦。
追答
S/S为公共端,PNP输入时S/S接0V(COM),你光电开关NPN的S/S接+24V。
已赞过 已踩过<