三菱重工海尔空调故障代码

我们公司初做三菱共海尔空调维修,麻烦能给一份三菱重工海尔完成的故障代码,谢谢!... 我们公司初做三菱共海尔空调维修,麻烦能给一份三菱重工海尔完成的故障代码,谢谢! 展开
 我来答
轻樱123
高粉答主

2019-12-03 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1552
采纳率:100%
帮助的人:38.8万
展开全部

三菱重工海尔空调故障代码及故障原因:

1、显示E1:功率模块过热、过流、短路。 

2、显示E2:电流传感器感应电流太小。 

3、显示E4 :制热时压机温度传感器温度超过120℃ 。

4、显示E5:过电流保护。 

5、显示E6:室外温度传感器故障。 

6、显示E7:室外盘管传感器故障。 

7、显示Ea:电源超欠压。 

8、显示Ec:制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护。 

9、显示Ee:单片机读入EEPROM数据有错误 。

10、显示F1:温传感器故障。 

11、显示F2:内盘管传感器故障。 

12、显示F4 :制热时室内盘管传感器超过72℃保护。 

13、显示F5:制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护。

14、显示F7:室内主板与控制面板通讯故障。

扩展资料:

三菱重工海尔空调故障代码检修:

一、故障代码:E09 

故障名称:运转开关误动作。

故障原因:选择开关或室内主控制板损坏。 

故障排除: 

1、检查机体内的手动拨动开关是否故障或接触不良。 

2、主控制电路板损坏,需更换。

二、故障代码:E03是系统高压保护。

故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。

维修流程:

1、首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。

2、机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。

遇花季
高粉答主

2019-11-16 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:187
采纳率:100%
帮助的人:4.3万
展开全部

三菱重工海尔空调故障代码及故障原因:

1、显示E1:功率模块过热、过流、短路 

2、显示E2:电流传感器感应电流太小 

3、显示E4 :制热时压机温度传感器温度超过120℃ 

4、显示E5:过电流保护 

5、显示E6:室外温度传感器故障 

6、显示E7:室外盘管传感器故障 

7、显示Ea:电源超欠压 

8、显示Ec:制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 

9、显示Ee:单片机读入EEPROM数据有错误 

10、显示F1:温传感器故障 

11、显示F2:内盘管传感器故障 

12、显示F4 :制热时室内盘管传感器超过72℃保护 

13、显示F5:制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 

14、显示F7:室内主板与控制面板通讯故障

扩展资料

还有一些代码表示:

1、检测灯(绿)闪亮7次显示E28:线控器温度传感器故障

2、检测灯(绿)闪亮7次显示E32:室外相序故障

3、检测灯(绿)闪亮4次显示E40:室外排气温度异常DLT红区

4、检测灯(绿)闪亮1次显示E37:室外盘管入口T6故障

海尔部分空调可以严寒、酷暑、台风、暴雨。

参考资料:中国网-海尔空调

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyunjie513
2014-04-25 · TA获得超过2111个赞
知道小有建树答主
回答量:2400
采纳率:61%
帮助的人:148万
展开全部
您好,感谢向企业知道提问

三菱重工海尔基站空调故障代码一览表

机型:3匹、5匹

代码

故障内容

E1

线控器与内基板通信不良

E2

室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机

E3

检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)

E5

室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)

E6

室内机热交温度传感器断线

E7

室内机环境温度传感器断线

E8

制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃。)

E9

电源电压过低(额定电压70%以下)

E10

1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)

E11

使用线控器设定内机地址,1个线控器控制2台以上内机。

E12

室内机地址开关设置不良

E28

线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)

E31

室外机地址重复

E32

电源欠相或者反相

E33

压缩机过电流。(运行中电流)

E35

制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)

E37

室外热交温度传感器断线

E38

室外环境温度传感器断线

E39

压缩机排气温度传感器断线

E40

1、高压开关63H1动作

2、压缩机内部热保护49C动作

3、电源电压过低

E42

压缩机过电流(启动过程中电流过大)

E57

63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转

机型:2匹

代码

故障内容

E1

室内温度传感器故障

E2

热交传感器故障

E4

EEPROM错

E14

室内风机故障

欢迎您再次向企业知道提问.

祝您工作生活愉快~
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吕洞1
2014-06-18 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:53%
帮助的人:3157万
展开全部
——海尔空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
要飞的鸷鸟
推荐于2017-09-15 · 无目标,半开放,爱分享
要飞的鸷鸟
采纳数:176 获赞数:23603

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机

  2. E3检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)

  3. E5室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)E6室内机热交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式