三菱重工海尔空调故障代码及故障原因:
1、显示E1:功率模块过热、过流、短路。
2、显示E2:电流传感器感应电流太小。
3、显示E4 :制热时压机温度传感器温度超过120℃ 。
4、显示E5:过电流保护。
5、显示E6:室外温度传感器故障。
6、显示E7:室外盘管传感器故障。
7、显示Ea:电源超欠压。
8、显示Ec:制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护。
9、显示Ee:单片机读入EEPROM数据有错误 。
10、显示F1:温传感器故障。
11、显示F2:内盘管传感器故障。
12、显示F4 :制热时室内盘管传感器超过72℃保护。
13、显示F5:制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护。
14、显示F7:室内主板与控制面板通讯故障。
扩展资料:
三菱重工海尔空调故障代码检修:
一、故障代码:E09
故障名称:运转开关误动作。
故障原因:选择开关或室内主控制板损坏。
故障排除:
1、检查机体内的手动拨动开关是否故障或接触不良。
2、主控制电路板损坏,需更换。
二、故障代码:E03是系统高压保护。
故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。
维修流程:
1、首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。
2、机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。
三菱重工海尔空调故障代码及故障原因:
1、显示E1:功率模块过热、过流、短路
2、显示E2:电流传感器感应电流太小
3、显示E4 :制热时压机温度传感器温度超过120℃
4、显示E5:过电流保护
5、显示E6:室外温度传感器故障
6、显示E7:室外盘管传感器故障
7、显示Ea:电源超欠压
8、显示Ec:制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
9、显示Ee:单片机读入EEPROM数据有错误
10、显示F1:温传感器故障
11、显示F2:内盘管传感器故障
12、显示F4 :制热时室内盘管传感器超过72℃保护
13、显示F5:制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
14、显示F7:室内主板与控制面板通讯故障
扩展资料
还有一些代码表示:
1、检测灯(绿)闪亮7次显示E28:线控器温度传感器故障
2、检测灯(绿)闪亮7次显示E32:室外相序故障
3、检测灯(绿)闪亮4次显示E40:室外排气温度异常DLT红区
4、检测灯(绿)闪亮1次显示E37:室外盘管入口T6故障
海尔部分空调可以严寒、酷暑、台风、暴雨。
参考资料:中国网-海尔空调
三菱重工海尔基站空调故障代码一览表
机型:3匹、5匹
代码
故障内容
E1
线控器与内基板通信不良
E2
室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机
E3
检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
E5
室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)
E6
室内机热交温度传感器断线
E7
室内机环境温度传感器断线
E8
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃。)
E9
电源电压过低(额定电压70%以下)
E10
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)
E11
使用线控器设定内机地址,1个线控器控制2台以上内机。
E12
室内机地址开关设置不良
E28
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
E31
室外机地址重复
E32
电源欠相或者反相
E33
压缩机过电流。(运行中电流)
E35
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)
E37
室外热交温度传感器断线
E38
室外环境温度传感器断线
E39
压缩机排气温度传感器断线
E40
1、高压开关63H1动作
2、压缩机内部热保护49C动作
3、电源电压过低
E42
压缩机过电流(启动过程中电流过大)
E57
63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转
机型:2匹
代码
故障内容
E1
室内温度传感器故障
E2
热交传感器故障
E4
EEPROM错
E14
室内风机故障
欢迎您再次向企业知道提问.
祝您工作生活愉快~
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护
如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机
E3检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
E5室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)E6室内机热交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线