建筑结构,PKPM 梁配筋VT1.7-0.2里面1.7表示的是单侧纵筋面积还是双侧面积

 我来答
代工说结构
推荐于2017-12-16 · TA获得超过847个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:100%
帮助的人:273万
展开全部
计算值VT1.7-0.2,表示总的抗扭钢筋的计算值是1.7cm2,实际配筋比这个大。抗扭钢筋是配置在梁四周的纵筋。0.2表示纯扭箍筋的单根箍筋的面积,如果你是2肢箍,则单根箍筋面积不应小于0.2,如果是四肢箍,则最外侧的箍筋单根箍筋面积不应小于0.2。
追问
为什么pkpm出的施工图用的4圆12呢?不是应该为2圆12就够了吗?
追答
每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%.你的梁高500,外侧没有楼板,如果2根的话,间距大于200了。软件配筋较大,你可以配4根10.2根12也可以,但不满足"不宜大于200mm"的要求。
翔舟御风
2013-08-11 · 知道合伙人教育行家
翔舟御风
知道合伙人教育行家
采纳数:2047 获赞数:96016
建筑行业20多年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
表示两侧配筋的总数量,每侧为所标的一半数量,两侧和等于所标数量。
生命愉悦!有用请采纳。
追问
为什么pkpm出的施工图用的4圆12呢?不是应该为2圆12就够了吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chyschys626
2013-08-12 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:342
采纳率:0%
帮助的人:60.5万
展开全部
是双侧面积,配几根要根据你的梁高是多少,构造要求是间距200
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)