建筑结构,PKPM,为什么这根梁的G0.4-0.4而PKPM自动配筋给出圆8@85这样奇葩的间距呢?

 我来答
410128242
2013-08-27 · TA获得超过463个赞
知道小有建树答主
回答量:583
采纳率:0%
帮助的人:344万
展开全部
不要太相信自动配筋,自己手动配更加合理
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyl19850803
2013-08-27 · TA获得超过195个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:100%
帮助的人:33.9万
展开全部
告诉你这是为啥把,是因为你的这跨梁的跨度较小而形成的,软件并没有错。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友7a8f58c
2013-08-27 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1649万
展开全部
程序认为这是一根框架梁,要满足抗震要求,按照抗震规范(GB50011-2010)表6.3.3或者混凝土规范(GB50010-2010)表11.3.6-2,框架梁加密区箍筋间距不大于梁高的1/4。
既然你梁高350,那么加密区箍筋间距最多就只能做85了。

根据混凝土规范(GB50010-2010)第11.3.9条,非加密区箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍,因此,非加密区钢筋间距就做170了。

要做好结构,熟悉规范是很重要的,另外鄙视一下楼上两个不学无术的家伙。

(不过,我感觉这根梁好像一端和剪力墙平面外连接,另一端搁置在梁上,并且你还在剪力墙支座那里点了铰接,所以这根梁不应该按照框架梁考虑,也就不需要箍筋加密。)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答