配电系统图解释

为什么那么多L2.,只有几个L3、L1。。。还有就是我不知道那些有功功率、计算负荷、计算电流为什么是这些数字。我知道有功功率、计算负荷、计算电流这关系Pe这个设备容量我具... 为什么那么多L2.,只有几个L3、L1。。。还有就是我不知道那些有功功率、计算负荷、计算电流为什么是这些数字。我知道有功功率、计算负荷、计算电流这关系Pe这个设备容量我具体不知道怎么算,难道就是把那些全部设备相加哇?还就是回路的问题,难道有18条回路吗(我没有包括弱电和楼梯的)那些字母、数字表达的意思我还是知道的,我了解了一下的。 展开
 我来答
百度网友70640c76b
推荐于2017-12-16 · TA获得超过3723个赞
知道大有可为答主
回答量:1057
采纳率:83%
帮助的人:352万
展开全部
系统图不是那么容易解释的...每部分都有特定意义
三相五线制电源供电,PE线、N线重复接地。
Pe是额定有功功率,cos是功率因数,Pjs是计算有功功率,Ijs是计算电流
进线电缆为:工作相(火线)3芯截面积50mm2铜芯电缆,零线1芯截面积50mm2铜芯电缆,保护线1芯截面积25mm2铜芯电缆
125A/3P代表进线断路器为3P,额定电流125A,50A/4P漏保开关4P,0.3A,0.3s
N线经断路器及击穿保险接地
配电负载:经2P断路器--电度表--BV电线至住户,穿PVC管,WC为沿墙暗敷,负载大小不同开关和线径也不同

建议楼主先自己了解一下,然后有针对性的提问,不然这样太笼统了...

....那么多L2应该是画图时的笔误,应该三相负荷均衡分配,比如一层的三户分别各取L1/L2/L3,或是1、2层取L1,3、4层取L2,5、6层取L3。
计算负荷是指额定负荷乘以需要系数和同时系数,民用照明同时系数取1,需要系数Kx上面写了取0.7,所以108*0.7*1=75.6。
计算电流是指计算负荷对应的电流,Ijs=Pjs/U/1.732/cos=75.6/0.38/1.732/0.9=127.6285A
额定功率108kW是按通常民用负荷估计的,每户预估6KW,共用负荷忽略不记,6*18=108KW

纯手打,有帮助望采纳
更多追问追答
追问
谢谢你的回答~~~为什么那么多L2.,只有几个L3、L1。。。还有就是我不知道那些有功功率、计算负荷、计算电流为什么是这些数字。我知道有功功率、计算负荷、计算电流这关系Pe这个设备容量我具体不知道怎么算,难道就是把那些全部设备相加哇?还就是回路的问题,难道有18条回路吗(我没有包括弱电和楼梯的)那些字母、数字表达的意思我还是知道的,我了解了一下的。
追答
当然有18条回路了....这是楼宇照明总配电箱,有多少户就要有多少回路,一共6层,每层3户不是18条回路么?
luqinxc
2013-08-12 · TA获得超过1152个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:25%
帮助的人:86.5万
展开全部
这个是住宅配电系统,每户装表,先是楼箱,候是户箱,单相供电,火线、地线、零线。BV线,3*1.0的,钢管32MM,时间有限,否则可详细给你解释
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式