剪力墙结构,地下室、半地下室PKPM如何建模 11层剪力墙结构,2层地下室,如果地下室层数输入2层,楼层组装中底标高应该是负的,还是0... 11层剪力墙结构,2层地下室,如果地下室层数输入2层,楼层组装中底标高应该是负的,还是0 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 剪力墙结构 地下室 半地下室 pkpm 建模 搜索资料 2个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? 百度网友7a8f58c 2013-08-13 · TA获得超过1.8万个赞 知道大有可为答主 回答量:3577 采纳率:70% 帮助的人:1640万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 随便填什么都可以,只要标高之间的相互关系能对应得起来就不影响计算结果。但是乱填的话自己都搞不清楚,容易出错。所以最好的做法,是全部按照相对标高输入,即按照建筑图上的正负0标高。这样一来,地下室和基础的标高通常都是负值。全部按照相对标高填的话,在以后接JCCAD算基础的时候,只要在地质资料模块里面正确填写了相对标高和绝对标高的对应关系,就一切OK。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 hingis46 2013-08-13 知道答主 回答量:15 采纳率:0% 帮助的人:7.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 负数,负数的值根据实际地下室的层高和室外地面标高确定 追问 半地下室时,假如室外地坪以上1.5米,室外地坪以下1.3米,楼层组装时填负值,SATWE中地下室信息里室外地坪标高填-1.500吗,这里的室外地坪标高所起的作用是什么,室外地坪以上的1.5米整体计算时的风荷载如何考虑,“扣除地面以下几层回填土的约束”怎么填 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-08-09 pkpm地下室怎么建模,pkpm地下室怎么建模知识 1 2017-10-09 剪力墙 高层 pkpm怎么建模 3 2011-02-17 砖混结构含有地下室,用PKPM建模做基础的问题 2 2011-12-07 一两层的框架结构用PKPM做了独立基础(基底1.5m),请问底层的墙如何处理 5 更多类似问题 > 为你推荐: