技术指标编辑
外墙岩棉防火隔离带技术指标容重 kg/m3 100-150(±15%)
纤维直径 um ≤7
渣球含量(Ф≥0.25mm) 0/0 ≤12
粘结剂含量 0/0 ≤3
导热系数(783/311K) w/(mk) ≤0.041
不燃性 符合GB5464-85
吸湿率 0/0 ≤5.0
憎水率 0/0 ≥98
酸度系数 SiO2+Al2O3/MgO≥1.5
中国建筑标准设计研究院 标准号:10J121 以上的标准是2010年8月后全国首个关于保温防火隔离带和A级防火外墙外保温系统的标准。10CJ16里面有详细的外墙保温防火隔离带做法。
