18层住宅楼消防电梯前室跟疏散楼梯不连通怎么办?是否可以退房?

 我来答
青铜纹35dd3c
2014-02-11 · TA获得超过6301个赞
知道大有可为答主
回答量:2769
采纳率:83%
帮助的人:654万
展开全部
消防电梯前室本来就应独立设置,消防电梯不是疏散用的,而是救火用的,和疏散不相关,具体规范如下:
GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个
安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8 户、建筑面积不超过650m2
,且设有一座防
烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元与单元之间设有防火墙,单元之
间的楼梯能通过屋顶连通、且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度为大于1.2m的实
体墙的单元式住宅。
6.1.1.3 除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个
防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。
表 6.1.1 两个防火分区之和最大允许建筑面积
建筑类别 两个防火分区建筑面积之和( m 2 )
一类建筑 1400
二类建筑 2100
注:上述相邻两个防火分区设有自动喷水灭火系统时,其相邻两个防火分区的建筑面积之和仍应符合本表的规定。
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符
合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯
应分别设加压送风系统。
*6.1.3A 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。
........
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m
2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m
的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
匿名用户
2015-12-03
展开全部
疏散楼梯是用作特殊事情时疏散之用,必须保证安全性,不与电梯相连是有一定优点的,退房可能性不大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杀马煮肉
2014-02-11 · TA获得超过6159个赞
知道大有可为答主
回答量:6860
采纳率:80%
帮助的人:1918万
展开全部
你还是查查建筑规范,两者是否要求连通?还是要求不连通呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答