欧姆龙PLC脉冲指令,看看我这么理解对吗
SPED(885)指令中的#1指的是不是电路图中,100。01那个端口啊?·@INI(880)指令中最上面的那个#3是不是指的是100。03那个端口啊?麻烦各位大神了,我...
SPED(885)指令中的#1指的是不是电路图中,100。01那个端口啊?·@INI(880)指令中最上面的那个#3是不是指的是100。03那个端口啊?麻烦各位大神了,我初学伺服指令不太懂,谢谢。
展开
展开全部
sped概要:按输出端口指定脉冲频率,输出无加减速脉冲。能够进行定位(独立模式)或速度控制(连续模式)。还有在定位(独立模式)时,将PULS 指令作为一组来使用。在脉冲输出中执行本指令时,能够变更当前脉冲输出的「目标频率」。据此能够进行阶跃方式的速度变更。
操作数说明
C1:端口指定(就是你指的#1)
0000 Hex:脉冲输出0
0001 Hex:脉冲输出1
0002 Hex:脉冲输出2(仅CP1H)
0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)
0020 Hex:变频器定位0(仅CP1L)
0021 Hex:变频器定位1(仅CP1L)
ini概要:对于内置输入输出执行以下的动作。
・开始与高速计数器比较表的比较
・停止与高速计数器比较表的比较
・高速计数器当前值变更
・变更中断输入(计数模式)的当前值
・变更脉冲输出当前值(原点固定为0)
・脉冲输出停止
操作数说明
C1:端口指定(就是你说的#3)
0000 Hex:脉冲输出0
0001 Hex:脉冲输出1
0002 Hex:脉冲输出2(仅CP1H)
0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)
0010 Hex:高速计数器输入0
0011 Hex:高速计数器输入1
0012 Hex:高速计数器输入2
0013 Hex:高速计数器输入3
0020 Hex:变频器定位0(仅CP1L)
0021 Hex:变频器定位1(仅CP1L)
0100 Hex:中断输入0(计数模式)
0101 Hex:中断输入1(计数模式)
0102 Hex:中断输入2(计数模式)
0103 Hex:中断输入3(计数模式)
0104 Hex:中断输入4(计数模式)*1
0105 Hex:中断输入5(计数模式)*1
0106 Hex:中断输入6(计数模式)*2
0107 Hex:中断输入7(计数模式)*2
1000 Hex:PWM 输出0
1001 Hex:PWM 输出1
*1. 不可使用CP1L 14 点输入输出型
*2. CP1H Y 型及CP1L 中,不可使用输入中断。
所以你从上看你用的事cp1h的PLC,如果就这两个问题的话你没有理解错误。
操作数说明
谢谢,谢谢太感谢了,高手啊。能加你Q Q号吗?
追答
784024343
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询