西门子6se70变频器报F023故障说明是逆变器温度过高,请问有可能是什么原因造成的?
答:F023——超过逆变器极限温度故障,即过温故障。
建议查看参数r949的显示值:
r949=1: 逆变器温度超过极限值;
r949=2: 传感器1: 传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=18: 传感器2: 传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=34: 传感器3: 传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=50: 传感器4: 传感器电缆断路或传感器损坏。
看看你的变频器r949值具体为多少,然后对照上述进行故障定位。
同时看看:
风扇是否已经正确连接并以正确方向旋转;
空气进口与出口是否堵塞;
-X30 端的温度传感器是否断线或损坏。
此故障表明测温元件返回的温度值过高。
原因一,实际温度过高。比如进风口温度过高,功率元件散热器上测温元件温度过高。
可以检查风扇是否正常运行,风向是否正常。风道是否堵塞。