变压器 中的容量KVA 与功率KW 什么关系 怎么转换的

还有同时系数需要系数功率因数等什么意思... 还有 同时系数 需要系数 功率因数 等什么意思 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
推荐于2018-03-03 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ

在设计电力负荷时:
额定的功率因素cosΦ=P/S=0.8
额定的视在功率(KVA)S=P/cosΦ=P/0.8
额定的有功功率(KW)=cosΦS=0.8S

同时系数 ,多台设备运行时,总有一些是不同时运行的,有先后投入的、也有先后退出的,还有不一定投入的等,要根据实际情况确定一个同时系数,同时系数总是小于1的。
需要系数, 单台或多台设备共同运行时,很多都是没有达到额定功率运行的,比如100KVA的变压器,不是经常都带100KVA的负荷,有时是80KW、有时是60KW、有时是30KW、甚至会有空载等。要根据实际情况确定一个需要系数,需要系数同样也是小于1的。
zhang0303yu
推荐于2017-05-17 · TA获得超过4100个赞
知道大有可为答主
回答量:1450
采纳率:28%
帮助的人:866万
展开全部
KW是指有功功率,
KVA是指容量,

对于用电器来说,VA*功率系数=W

在电阻类器件上,VA=W它的功率系数是1

在电动机上,功率系数是0.7-0.9不到1

在发电机上,W指的应该是主动机的功率,比如说汽油机或柴油机的输出功率,
VA应该指的它的带负载能力.
本回答被网友采纳