工业用电与使用变压器的问题 20
我们公司现在每月需要消耗约80000度电,现在公司内没有使用变压器。但是现在每月用这么多电,供电局要罚款啊,要装个变压器。还有现在正是夏天呢,厂里开了空调约16台立式空调...
我们公司现在每月需要消耗约80000度电,现在公司内没有使用变压器。但是现在每月用这么多电,供电局要罚款啊,要装个变压器。还有现在正是夏天呢,厂里开了空调约16台立式空调12小时开着,给每个月的电费加了不少,以后天阴下来了,不开空调了,用电应该为60000多度吧。问下 《问题1 》在这种情况下也能使用变压器,是不是能买个2个小的变压器的? 《 问题 2》 。我不知道该装多大的变压器,(供电局每月允许使用电为50000左右) 《 问题 3》 。具体装个变压器要多少钱啊。 《 问题3》装了变压器之后据说电费会按阶级收费来,目前我们这工业用电为约0.9元/度 。是不是装了变压器之后不仅可以解决供电问题还可以省电费呢 。。。另外呢,我在网上看了一些别人的百度知道里的提问啊,对于里面提到的一些功率因数,无功,有功什么的都不太懂啊。(可恨啊,当年选了文科,对这些物理什么的一片茫然了)求大神呢 解答一下喽,,详细的,精品的,加分啦。
展开
展开全部
你说的不太清楚,我只能根据你说的数据进行推算,你说空调每天12小时开着,我就只能假定你公司机器每天生产12,一个月必须给你按照80000或者更高来算,因为安全起见你必须让供电变压器满足你的最大用电负荷,就大不就小,就好比买鞋子,大一码照穿,小一码你就是活受罪呀!然后80000度除以一个月30天再除以每天用电12小时,可以得出你的功率是222千瓦,理论上装一台250千伏安的变压器就够了,但实际上是不行的,因为稍微有某台电机故障,或者某几台设备同时启动可能就会超过变压器额度电流造成全场听到,很烦,我建议你安装500kvA的变压器,这样即使厂里添加设备也不用马上就扩容变压器。
展开全部
1》你公司走运了,月消耗近80000度电都不需要安装专用变压器,我当地报装用电负荷接近100KW就必须安装专用变压器。所述情况供电局是不允许安装2台小的变压器的,同时,也不好用电管理,耗资更高。
2》若不考虑发展增容,250KVA变压器够用。
3》安装250KVA变压器、配电柜和电容补偿柜,大概需资10万元附近;工业用电各地区电价不相同,我当地的普通工业用电价分时段计价,高峰段电价:1.4472元,平段电价:0.8888元,低谷段电价:0.4593元,另外,变压器月损耗电费不少于1300元。既然功率因数不太懂也就不需要刻意弄懂,功率因数考核标准是0.9,每低于标准0.01,将从电费总额罚款0.10%,每高于标准0.01,将从电费总额奖励0.15%,并以奖励0.75%封顶;新安装变压器、配电柜和电容补偿柜的功率因数肯定是达标并且高出一定幅度(≤0.96)的。
你好喏,, 对于你的回答中的1》和2》我有点看不懂。。 1》中说不需要安装专用变压器。2》中说可以装个250KVA变压器。。那到底是能不能装啦。。。 现在就只是每个月用这么多电,供电局要罚款呢,,说用电超标了,介意要装个变压器呢。。。 还有呢,那个分时段计价,是要自己装个什么峰谷表的?我们这好像是均一价 9毛多/度电
追答
谁说不需要安装专用变压器?按规定报装用电容量≥50KW就需要安装专用变压器的。不宜安装也不允许安装2台小的变压器的,若不考虑发展增容,必须安装一台250KVA变压器。若已有旧的计量装置在使用的,需换时段电表(峰谷表)计量的,供电局承包。
本回答被网友采纳